连接好上位机之后,如何正确使用JY61模块。
1.模块安装:根据用户需求,把模块安装到测量物体上去,安装方式有两种:一种是水平安装(模块水平放置),一种是垂直安装(模块绕X轴垂直放置)。
JY61出厂是默认水平安装的。垂直安装方法:模块绕X轴垂直放置之后,在上位机上配置里面选择垂直安装。

安装方向1.png
2.模块校准:JY61安装完成后,要对模块进行校准,这样才可以使模块测量更准确。校准方法:模块静止,在上位机配置里面点击加计校准,1~2S后,此时加速度X Y Z 在0 0 1g左右,此时X Y Z角度会在0°左右
加计校准.png
注:如果上位机不能设置和校准,请先验证上位机有没有控制到模块。
验证上位机是否控制到了模块
注:模块的TX与USB的RX相连,模块的RX与USB的TX相连,VCC与VCC相连,GND与GND相连!
JY61:点击Z轴角度归零,看看上位机上显示的Z轴是否为零,为零则说明上位机控制到了模块。
不归0请进行以下步骤:
第二步:检查USB的TX与模块的RX的焊接是否虚焊,
第三步:检查USB模块是否好的,短接USB的TX与RX,通过串口调试助手接发数据可以证明USB的好坏
用串口指令试试